Scope 適用範圍

This European Standard is part of the EN 50130 series of standards. This series is intended to give the
requirements applicable to alarm systems in general (e.g. the EMC immunity requirements, in this case).
The following associated series of European standards are intended to give the other requirements (e.g.
performance requirements), which are applicable to the specific types of alarm systems:
– EN 50131 Alarm systems – Intrusion and hold-up systems;
– EN 50132 Alarm systems – CCTV surveillance systems for use in security applications;
– EN 50133 Alarm systems – Access control systems for use in security applications;
– EN 50134 Alarm systems – Social alarm systems;
– EN 50136 Alarm systems – Alarm transmission systems and equipment;
– CLC/TS 50398 Alarm systems – Combined and integrated alarm systems – General requirements;
– EN 54 Fire detection and fire alarm systems.


This EMC product-family standard, for immunity requirements, applies to the components of the following alarm systems, intended for use in and around buildings in residential, commercial, light industrial, and industrial environments:
– access control systems, for security applications;
– alarm transmission systems ;
– CCTV systems, for security applications;
– fire detection and fire alarm systems;
– hold-up alarm systems;
– intruder alarm systems;
– social alarm systems;
The tests and severities to be used are the same for indoor and outdoor applications of fixed, movable, and portable equipment.



For equipment using radio signaling, mains signaling, r with connections to the public telephone system, additional requirements, from other standards specific to these signaling media, might apply.


IEC/EN 50130-4 警示系統用於住宅、商業、輕工業和工業環境之下的各類產品包括室內或是室外使用如下:


a. Intruder alarm system (入侵警告系統)
b. Hold-up alarm system (攔路搶劫警示系統 )
c. Fire detection and fire alarm systems (火警偵測及警告系統)
d. Social alarm systems (社會緊急呼救系統)
e. CCTV systems, for security applications. (應用於保全的CCTV 系統)
f. Access control systems, for security applications. (應用於保全的出入管制系統)
g. Alarm transmission systems. (警告傳送系統)資訊(ITE)類產品 (含電信終端設備)。


Unless otherwise indicated in the basic standard or test procedure, the tests shall be carried out within the rated supply voltage for the EUT and the following standard atmospheric conditions for measurements and tests, as specified in EN 60068-1:1994, 5.3.1:
– temperature : 15 °C to 35 °C;
– relative humidity : 25 % to 75 %;
– air pressure : 86 kPa to 106 kPa.


測試要求
IEC/EN 50130-4 警示系統ESD (以 IEC 61000-4-2 為依據)

a. EUT 需置於耦合板上方10cm, 對於掛牆或是裝置於天花板的產品,視同一般EUT 惟EUT 須在他平常安置面與Ground Reference Plate 相距10 cm。
b. 放電測試須加於每個預選的測試點, 每個點須承受十次的放電測試。
c. 垂直耦合板 (VCP) 須置於 EUT 四周 10 cm 處。
d. 對於可接觸到的導體部分及耦合板作接觸放電(Contact Discharge)。
e. 對於絕緣表面作空氣放電(Air Discharge)。


IEC/EN 50130-4 警示系統RS (以 IEC 61000-4-3 為依據)

a. 電磁場可經由天線於全電波暗室或半電波暗室產生, 需供均勻場強,均勻場強的強度需到達 EUT 擺設的位置並提供足夠的區域供EUT。
b. 測試頻率範圍為 80-2700 MHz, 頻率的累加以不超過基頻(前一個頻率) 的 1% 為原則。
c. 振幅調變的每個頻率點停留時間為至少三秒或是EUT 的最小反映時間(看哪一個較大) 。
d. 脈衝調變亦是以 1% 的頻率累加率為原則,時間維持至少三個週期 (三次的 CWOn/Off) 。
e. 對於反映時間較長的 EUT, 可能因為上述時間過短而導致無法測試時,可應用下列的方法, 增加掃描停留時間至可以實行的時間。
e.1 修改 EUT 的操作,以減少 EUT 的反應時間,但仍需維持功能正常。
e.2 監看 EUT 的參數, 可能在傳輸到輸出入介面之前,就可能透露出錯誤的訊息。
e.3 用類似的操作, 來比較較常用及較少用的功能。
f. 在很多時候, 在可接受的時間架構之下, 可能無法察覺到故障的狀況,在這種情況之下,掃描時間應由製造商或認證單位同意。
g.測試時應考慮到對場強方向的角度。


IEC/EN 50130-4 警示系統EFT (以 IEC 61000-4-4 為依據)

a.對於掛牆及天花板的產品, 視同一般產品, 惟其安置面須與參考地保持 10 cm 距離


IEC/EN 50130-4 警示系統Surge (以 IEC 61000-4-5 為依據)

a. 定義的測試電壓為開路時的電壓,且測試的電壓應高低電壓均需符合,因此建議由低電壓依序測到高電壓。
b. 施行電源線 Line to Ground 時, 需串接 10 歐姆電阻,電源線從 EUT 到 CDN 間應小於2 m。
c. 施行信號線 Line to Ground 時, 需串接 40 歐姆電阻,信號線從 EUT 到 CDN 間應小於2 m。



d. 對於電源線的測試次數 20 次中,應分配至以下的相位角各五次 ( 0, 90, 180, 270)。
e. 測試間隔最小為 5 秒,但是需注意不可因為測試時間間隔過短而導致 EUT 發生錯誤,必要時可延長至最多 1 分鐘。
f. 若 EUT 有很多輸出入埠時,應從中選擇具代表性的來作測試。
g. 測試時,EUT 與外部連接線 (Interconnecting cable) 應與參考地隔開。
h. 信號線配置方式參見附件配置圖。

IEC/EN 50130-4 警示系統CS (以 IEC 61000-4-6)

a. 測試頻率範圍為 150 kHz to 100 MHz,頻率的累加以不超過基頻 (前一個頻率) 的1% 為原則。
b. 振幅調變的每個頻率點停留時間為至少三秒或是EUT 的最小反映時間(看哪一個較大) 。
c. 脈衝調變亦是以 1% 的頻率累加率為原則,時間維持至少三個週期 (三次的 CWOn/Off) 。
d. 對於反映時間較長的 EUT, 可能因為上述時間過短而導致無法測試時,可應用下列的方法, 增加掃描停留時間至可以實行的時間。
d.1 修改 EUT 的操作,以減少 EUT 的反應時間,但仍需維持功能正常。
d.2 監看 EUT 的參數, 可能在傳輸到輸出入介面之前,就可能透露出錯誤的訊息。
d.3 用類似的操作, 來比較較常用及較少用的功能。
e. 在很多時候, 在可接受的時間架構之下, 可能無法察覺到故障的狀況,在這種情況之下,掃描時間應由製造商或認證單位同意


IEC/EN 50130-4 警示系統Voltage Dips and interruptions (以IEC 61000-4-11 為依據)

完全參照IEC 61000-4-11。

Mains supply voltage variations
輸入電壓為EUT 額定電壓的+10%,讓EUT 操作到穩定工作溫度。
輸入電壓為 EUT 額定電壓的-15%,讓EUT 操作到穩定工作溫度。


判定標準
61000-4-2_ESD判定標準
  • 測試中, EUT 需無損傷,故障,功能不正常的狀況但是測試中若有指示器閃爍的情況發生但不影響功能時, 可以被接受。
  • 測試後需目視檢查 EUT 有無損傷, 及執行功能測試。

61000-4-3_RS判定標準
  • 測試中, EUT 需無損傷,故障,功能不正常的狀況但是測試中若有指示器閃爍的情況發生但不影響功能時,可以被接受。
  • 若場強降至 3 V / m 時, 則不可有閃爍的情形發生。
  • 對於 CCTV 系統, 應監視其畫面, 在 10 V/m 的情況之下,畫面惡化是可以被接受的, 但需符合下列規定:
    a. 無永久傷害或功能改變, (如程式化的設定被變更) 。
    b. 在 3 V/m 下的畫面惡化應不能影響操作。
    c. 在 1V/m 之下, 不可以有畫面惡化情形。
  • 對於有無線通訊功能的產品,可能因為電磁場的關係而無法測試時, 若產品本身有可偵測通訊損失狀態的指示器時,亦可接受廠商規格判斷,但可能需要用適當的濾波器以確保不是由於測試系統的諧波引起。
  • 測試後需目視檢查 EUT 有無損傷,及執行功能測試。

61000-4-4_EFT判定標準
  • 測試中,EUT 需無損傷,故障,功能不正常的狀況,但是測試中若有指示器閃爍的情況發生但不影響功能時,可以被接受。
  • 測試後需目視檢查 EUT 有無損傷,及執行功能測試。
61000-4-5_SURGE判定標準
  • 測試中,EUT 需無損傷,故障,功能不正常的狀況,但是測試中若有指示器閃爍的情況發生但不影響功能時,可以被接受。
  • 測試後需目視檢查 EUT 有無損傷,及執行功能測試。

61000-4-6_CS判定標準
  • 測試中,EUT 需無損傷,故障,功能不正常的狀況但是測試中若有指示器閃爍的情況發生但不影響功能時,可以被接受。
  • 若強度降至 130 dBuV 時,則不可有閃爍的情形發生。
  • 對於 CCTV 系統, 應監視其畫面, 在140 dBuV or 10 Vrms 標準強度之下,畫面惡化是可以被接受的,但需符合下列規定:
    a. 無永久傷害或功能改變,(如程式化的設定被變更) 。
    b. 在 130 dBuV or 3 Vrms 之下的畫面惡化應不能影響操作。
    c. 在 120 dBuV or 1 Vrms 之下,不可以有畫面惡化情形。
  • 測試後需目視檢查 EUT 有無損傷,及執行功能測試。

61000-4-11_DIP判定標準


Mains supply voltage dips and short interruptions


  • 測試中, EUT 需無損傷,故障,功能不正常的狀況但是測試中若有指示器閃爍的情況發生但不影響功能時,可以被接受。
  • 測試後需目視檢查 EUT 有無損傷, 及執行功能測試

IEC/EN 50130-4 測試位準如下表所示:


                               
登錄/註冊後可看大圖

                               
登錄/註冊後可看大圖
50130 4 Test level

IEC/EN 50130-4 Alarm systems 警報系統


聲明及相關資料索引 / Declare and relative information

本篇文章僅供法規介紹使用,若你有需求瞭解細部內容,可以透過下列連結購買完整的法規,或者你可透過各地認證實驗室洽詢細部之要求